建筑物自动化系统的线路
布线原则:遵循一般强电弱电的布线原则,即强电弱电要分开电缆和钢管;
线槽布线:弱电系统的配线原则上可以采用同槽分隔方式。电压大于65V的辅助供电回路,应另管另槽敷设。特别是弱电线与动力线之间,应有良好的屏蔽和相互隔离度,以防电磁干扰。
一、 电视监控系统
1、 视频电缆要避免与电源线并行;
2、 电缆与电力线平行或交叉敷设时,间距不得小于0.3m;
3、 电缆与能信线平行或交叉敷设时,间距不得小于0.1m;
4、 当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应用金属管敷设,并埋设于地下。
二、 保安系统
1、 入侵报警的布线宜采用钢管暗敷设。若采用明管敷设,敷设路由应隐蔽在可靠、不易被人发现和接近的地方。
2、 管线敷设应与其他不同系统的管路、线槽或电缆合用。在室外应有抗雷电干扰措施和在自然环境下工作的能力。
三、 火灾报警系统室内布线
1、 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
2、 消防控制、通信和警报线路,应采取空金属管保护,并宜暗敷在非燃烧休结构内,其保护层厚度应不小于1cm。
3、 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。
4、 横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。
四、 电子公告牌
系统控制、热气电缆宜采用多股铜芯双绞线,并做防音频及防电磁干扰处理。所有线缆应空金属管在电缆沟内或埋地、埋墙敷设,金属管也应接地处理。
五、 有线电视
室内敷设:
1、 不得将电缆与照明、电力线同线槽,同出线合同架接箱安装。
2、 明敷电缆与照明、电力线间距不小于0.3m;
室外敷设:
1、有可利用的管道时,选择管道敷设方法,但不得与电话线、电力线路共管孔敷设。
2、电缆与其它架空明线强路共杆架设的最小间距
种 类 间 距(m)
1kv-10kv 电力线 2.5
1kv及以下电力线 1.5
广播线 1.0
通信线 0.6
3、墙壁电缆、贴墙敷设电缆与有关障碍物交越距离应符合下表的要求
电缆与有关障碍物交越距离的要求
交越情况 平行间距(cm) 交叉间距(cm)
与避雷引下线 100 50
与给水管 15 5
与带有绝缘层的低压电力线 50 30
与煤气管 30 30
与热力管(包封) 30 30
与热力管(不包封) 50 50
六、 综合布线系统
1、 允许结构化综合布线电缆、电视电缆、火灾报警电缆、监控系统电缆合用金属电缆桥架,但与电视电缆宜用金属隔板分开。
2、 综合布线电缆与电力电缆间距:
电力电缆 最小净距
380V <2 k VA 2—5 k VA >5 k VA
与线缆平行敷设 130 300 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70 150 300
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10 80 150
3、 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距
其它管线 电缆、光缆或管线
最小平行净距(cm) 最小交叉净距(cm)
避雷引下线 1000 300
给水管 150 20
保护地线 50 20
缩气管 150 20
煤气管 300 20
热力管(包封) 300 300
热力管(不包封) 500 500
注:当综合布线中由于存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线设备。
|
|