千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

向高手请教关于380V厂房监控问题??????...

[复制链接]
net021 发布于: 2011-7-15 15:31 626 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位监控达人:

我们在一个有行车的厂房里面安装了监控摄像机,布线时候,和380V电源线平行走了,现在干扰很严重,而且经常烧机器,我们之前就是直接在380V上取了200V来给系统的开关电源供电;

第一次整改,加了抗干扰器后,画面干扰现象明显缓解,但是仍然在烧机器;

并且发现摄像机接线只接正极即有视频信号;请高手指教啊

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
集中监控平台软件 发表于 2011-7-15 15:32:00

拿分来了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ddsc 发表于 2011-7-15 16:02:00

绝缘试试看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wolfblood 发表于 2011-7-15 18:12:00
380V上取了200V---------- 加滤波器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jun2011 发表于 2011-7-15 18:18:00
是重新布电源线最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
集中监控平台软件 发表于 2011-7-16 14:45:00
想知道为什么只接正极就有视频信号。大家分享来听一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yuanz168 发表于 2011-7-16 15:20:00

可能是电流太大的原因吧,可以拿表测测,这个原因很多,我记得那电烙铁焊接东西的时候,板上面的灯可以亮

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
安防工程小张 发表于 2011-7-16 21:07:00
380V上取了200V加滤波器实施,若是不行的话重新取电吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yongzhewudi 发表于 2011-7-16 22:19:00
我是新手,前来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yang1z 发表于 2011-7-18 08:51:00

学习一下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wdhy 发表于 2011-7-18 13:52:00

重新走线,一一次性搞定,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cdma2815353 发表于 2011-7-18 14:39:00
走光纤吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
anycalljz 发表于 2011-7-18 15:02:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
phj 发表于 2011-7-18 16:36:00
因为摄像机视频的地和电源地是共用的,所以你接一根正线也能正常。因为工厂电气设备多,启动频繁,可能造成电压波动大,导致摄像机端电压不稳烧机器,最好条件允许另外加一个稳压器单独给这些摄像头供电试试。还有一点你试着让支架和工厂的所有电气设备绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dsm1237 发表于 2011-7-18 17:26:00
等电位差可以引发这些故障,,检查支架和摄像机是否绝缘,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆