以下是引用filthyjoker在2011/7/11 17:06:00的发言:
大家好,最近我在一个工程里遇到了一个问题,公司搬家安装了几路监控摄像机,其中有4个位红外一体化云台,3个在室外立杆吊装,1个在一楼室内大厅吸顶安装,安装后室内一个和室外一个的视频信号有斜纹产生,另外两个不但有斜纹还有横纹。
这四个云台的电源都是220V引至摄像机附近,交流24V转换,工作电流为3000MA。
单独测试云台和电源都能正常工作。
先说斜纹的这两台,我将普通正常的半球安装在云台的位置同样也会产生斜纹,故判断的是线路干扰的问题,但是令我困扰的是,同样安装在一楼的几个枪机和半球都未受到任何干扰,而且其中一个半球离室内安装的云台不过几米距离,为什么其他摄像机都没有产生斜纹的故障呢?
再说横纹的这两台,最初我将立杆内的电源取出,重新处理接头,图像的横纹消失,但是仍然有斜纹,但是一段时间后横纹再次出现,后来我担心是立杆内径较小电源散热不好的原因,将电源摆放在立杆就近的空桥架上,结果横纹故障依旧。中间还发生一次非常神奇的事,我将其中一个立杆放倒处理里面的线路,结果放倒之后显示横纹消失,立杆立起来之后横纹故障再次产生。
希望各位高手能够给小弟指点下迷津,感激不尽。
另外,如果我加一个加权抗干扰器,对这类情况有明显改善么?
先说斜纹的这两台,我将普通正常的半球安装在云台的位置同样也会产生斜纹,
用的什么电源?球机的?如果是,把球机拿掉,单独找个电源接220电测试下,如果每干扰了,先鄙视下那破电源,再找他 说事.
再说横纹的这两台,最初我将立杆内的电源取出,重新处理接头,图像的横纹消失,但是仍然有斜纹,但是一段时间后横纹再次出现,后来我担心是立杆内径较小电源散热不好的原因,将电源摆放在立杆就近的空桥架上,结果横纹故障依旧。中间还发生一次非常神奇的事,我将其中一个立杆放倒处理里面的线路,结果放倒之后显示横纹消失,立杆立起来之后横纹故障再次产生。
在所有设备安装完毕不通电的状况下,找个万用表,测量下球机内电源负极(通常也是的视频的地)和球机金属机芯以及立杆的铁杆之间的电阻,看下是不是小电阻或"0"如果是,就是搭地了.想办法让整个球"悬空"测试下看情况如何.
我感觉是设备电磁兼容不达标.
不管情况如何,希望楼主最后给个结果,千家是讨论的地方,这也是大家来的目的,我最讨厌问半天最后p都没有的主。
|