先检查菜单中通电模式是否设置为自动扫描模式;如果没有设置,先断开485控制线,观察是否还会有这样的情况,如果停止转动可以判断为控制器发过来的乱码或者是485通讯线路有干扰。由于该连接方式不符合RS485工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。此时,出现的现象为球机完全不受控,或自行运转无法停止等。对于这种情况,建议采用增加一个RS485分配器。该产品可以有效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性.或建议在不可控的球机上将485正极和负极控制线上并接120欧电阻试试。之前遇到过这种问题,用并接120欧电阻解决了。
|