千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

怪问题!一路光端机影响整个监控不能控制,求解!!...

[复制链接]
luweb 发布于: 2011-6-25 09:24 717 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

郁闷! 接了个维修的活,13路监控,其中一路摄像机直接连接485到主机,其他通过5个单口光端机,2个2口光端机,1个3路光端机连接到主机,故障现象:整个监控都不能控制。

解决步骤:一路一路排查,找到故障点。

 

4、7路摄像机接一个光端机,只要这个光端机一接上主机,其他路都不能正常控制,要不是不动,要不是控制这个,那个东,或者是干脆有摄像机无端乱跑瞎转不停。

 

问题在:单独接4、7路,控制正常。

 

查地址,没问题;

 

不接4、7路,其他的夜没问题;

 

接上4、7路光端机就有问题,查前端摄像机也没问题。是光端机的问题吗?还是其他什么问题?

 

大虾们帮着分析分析!!!!!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ranyunz 发表于 2011-6-25 10:10:00

查地址  确定不串?

 

用的录像机?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
comcom123 发表于 2011-6-25 22:48:00
那楼主你有没有尝试着换掉光端机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luweb 发表于 2011-6-27 16:01:00

问题解决:

 

   1、换了对光端机,部分排除不转现象;

   2、光端机的光纤部分接触不良,也会造成同类现象发生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jk064041 发表于 2011-6-27 16:21:00
控制线有的接反了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jk064041 发表于 2011-6-27 16:23:00
还有就是硬盘录像机地址设置的不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
reeboo 发表于 2011-6-27 16:42:00
跟着学习一下,没遇到过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sc光纤熔接 发表于 2013-3-24 22:58:00
见识了,以前没遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城