千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

推荐一个学校机房环境监控报警解决方案...

[复制链接]
001friend 发布于: 2011-6-22 11:58 1075 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
学校机房环境监控报警解决方案方案详细说明
一、用户需求现状分析:
据初步了解,目前我国中小学电脑部中心机房,一般为独立(或隔间),机房面积:10-30平米。
一般配备设备:
1、电源:小型3-6KVA UPS不间断电源;
2、网络机柜1-5个,设备:路由器、交换机,服务器等核心计算机设备。
3、维护模式:由1-2名专(兼)职的维护人员,机房不具备24小时值班(部分地方用保安巡逻方式)。
机房空调都选用1-2台民用(壁挂式、柜式、吸顶式)1-5匹空调,保证室内温湿度环境要求。
2台空调夏天一起开,冬天轮流开,均靠人工控制。
现有的空调不具备来电自启动功能。
二、方案设计思路:
中小学机房设备维护一般由兼职上课老师维护,其它如值班、保安等对设备不熟悉,处于安全考虑,也不能随便进入。只要老师不在并成了无人职守机房。如果此时空调停机,或设备发热量过大,如果不能及时被发现处理,均可能造成机房设备过热,损毁设备,甚至引起火灾的严重后果(我们走访过几个学校,几乎都出现过几天去巡视一下,空调是停机的,什么时候停的,不知道。
如果采用大型动力环境监控报警系统,需要专门的数据采集系统,软件系统,专门的布线等,系统太复杂,造价昂贵(几万甚至几十万),而且必要性不大。
教育系统学校类机房影响设备安全的最关键环境因素就是“温度”和市电,其它要求相对较低。
于是推荐我们的温度超高电话报警系统(AD-100、AD-200、AD-300),学校机房一般都有电话分机线,我们的设备只需要提供一条电话线(直线或分机)和220V电源,就能实现机房温度监控自动拨打电话报警,报警的温度可以根基情况自行设定,还能实时显示机房温度。
安装1台空调的机房选用1台来电自启动控制器
安装1套机房断电报警控制器
三、方案组成:
实现的功能:
(1)机房温度,拨打电话(2个固话或移动电话号码)报警。
(2)停电拨打电话报警。
(3)温度,湿度传感器实时显示机房室内温湿度。
(4)报警内容自行录音(20秒)
(5) 2路开关量监控,拨打电话报警
(6) 实现机房环境“无人职守”实时监控
(7)实现机房温度过高空调自动启动运行,可电话控制空调开启或关闭,同时即可温度过高后自动开启。
(8)四、方案及设备特色:
安装简单:用户只需要提供一根电话线(分机线即可)及220V AC电源。
可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
设置方便:电话号码设置等操作可通过电话或电脑来实现操作,可设2个号码。
报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。
设备配置灵活扩展性好:多个输入接口,任意组合,随时增、减功能。还可选配湿度、烟感(选配)、漏水(选配)等传感器,实现更多的环境参量监控。
报警方式灵活多样:现场声光报警(选配)、拨打电话报警
五、方案实施:
温度报警主机放置于机柜或桌面水平面,温度显示探头放在能反应室内均匀温度的位置,方便维护人员随时可以观察到室内温度。
报警电话号码可以设为值班室电话和维护人员老师的电话,如果有警情发生,主机会自动拨打第一个报警号码,第一个号码没打通会自动拨打第二报警号码,一直轮流拨打,直到打通为止,接到报警提示及时到现场查看处理。
六、整体方案实施的好处:
1、提升区域教育系统中小学机房信息化管理水平。
2、机房设备安全运行,保障学校对内、对外提供不间断网络服务。
3、预警机房火灾,及时消除隐患。(在消防系统动作前消除高温隐患)。
4、减轻学校机房维护人员的工作量。
 
方案2:温度过高自动启动空调+温度报警+电话通知+停电报警+显示当前温度湿度+烟雾报警+现场声光报警
 二、机房温度监控短信+电话+声光报警,手机管理方案:SPD-T58_GSM
1、 监控内容:温度,空调,湿度,烟雾,浸水,空调,市电,UPS等 
2、 安装:只需提供一张GSM卡与220V电源即可。 
3、 特点:(1)手机远程设置,查询,机房监控参数 
        (2)可与电脑联接,浏览,查询打印。 
          (3)主机自带空调控制功能,超温自动开启。
        (4)成本低,功能实用. 
        (5)强力的研发专业发技术支持,成功解决"短信频报"问题. 
        (6)主机可显示温湿度值。
          (7)系统具有超强防雷保护能力,系统上采用各种先进防雷措施,能有效降低雷击时对系统的损害。
有效防止:
(1)电路跳闸后,使空调自动启动
(2)机房设备出现烟雾
(3)机房湿度偏高,引起机房内设备的断路、着火。
(4)空调坏,引起温度升高,对服务器、交换机、网络设备的损坏
(5)服务器、网络程控机等机房的设备着火、
(6)电话网络设备损坏
(7)机房断电引起的机房设备损坏
解决方案 整体方案实施的好处:
1、提升单位机房信息化管理水平。
2、机房设备安全运行,保障单位对内、对外提供不间断网络服务。
3、预警机房火灾,及时消除隐患。(在消防系统动作前消除高温隐患)。
4、减轻单位机房维护人员的工作量。
适用环境
网络数据库存、电信发射塔、易高温房、油库、气库、重要电器房、档案室、工业领域等
 
二、技术性能
采用进口32位工业级微控制芯片,工作稳定可靠。
独创积木式结构,把传感器插入相应的控制器接口即可。设置报警温度等操作均可通过手机键盘远程设置。
温湿度监控报警器 型号:SPD-T56
◆温度范围:-55℃~125℃
◆湿度范围:0-100%RH
◆测量精度: ±0.5℃
◆湿度精度: ±3%RH
◆温湿度分辨率:0.1℃/0.1%RH
◆传感器类型:美国DALLAS DS18B20
◆传感器连线长度:3m
◆内置系统软件:中文版本
◆电 源: 220V外接电源
◆尺 寸: 160x110x40mm
◆通讯接口: RS-485、RS-232、
◆ 监测面积: 10-30平方米
二、方案及设备特色:
安装简单:全无线系统连接。用户只需要提供一根电话线(分机线即可)及220V AC电源。插上即可。
超温自启动空调:实现民用空调的智能控制,无人职守
可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。
设置方便:电话号码设置等操作在主机面板上完成,可设2个号码。         
报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。
设备配置灵活扩展性好:全无线输入接口,任意组合,随时增、减功能。
拨打电话报警:有报警产生,自动按第一个号码报警。
电话系统检测:电话故障启动报警声
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenli1002 发表于 2011-7-11 00:16:00
你好 你们的网站怎么上不去了 
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城