lynnwhua 发布于: 2011-6-9 11:54 760 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在安装路灯的过程中,长度为550米,每25米安装一路300w的路灯,供安装了22个路灯,采取双回路串联方式进行控制,用的是2.5平方电源线,但到末段,有4盏灯不亮,检查下来是供电不足造成的。

现在,我采取三路火线,一路地线,分三路接灯,每路接7盏,这种方式可行不?

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LEDControl 发表于 2011-6-16 22:15:00
6600W的灯,用2.5的线,是否太小了?
回复 支持 反对