wqd1195263 发布于: 2011-6-3 09:08 408 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟手中有个项目正在实施,有32个球机分布在一个4层楼内,线路已经铺设完毕,设备也安装到位

但是线路是按照集中供电的方法铺设的,即将通电调试。

现在的问题就是

1、我是否可在后端用多个AC24V的大功率变压器(在网上看了又AC24 16.5A的)给球机供电?如何配置?必须满足30个球机 30*3A=90A的要求么? 这个方法如果能解决问题,是否会因为变压器功率问题,出现图像干扰?这个我在网上看到一个朋友用AC24V 10A变压器带5台球机,导致5台全部出现干扰,但是只带一台就没事的情况。

 

2、如果方案一不可以,我直接在后端接220V到前段装设变压器,是否有什么比较美观的变压器呢?比如壁挂式的。还有就是220V供电,是否会出现线路干扰呢?

[此贴子已经被作者于2011-6-3 9:08:51编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
naufona 发表于 2011-6-3 09:45:00

我只试过AC24V 16.5A的 只能给3个摄像机供电用过 而且距离不能太远

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jkxt 发表于 2011-6-3 10:08:00

32个球分布在4层楼内,距离不远,如果非要集中供电,可以分4组集中供电 一组8个点。根据球机的功率多大 来定变压器,至于你说的10A带5个球机有干扰,单独供电没干扰,。变压器功率是否达到,变压器质量是否合格,还有就是最重要的供地问题,后端设备和前端供地问题,因为5台球机集中供电,没台球机所产生的电压差都不同的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luhongjie 发表于 2011-6-3 11:16:00