gyp1990414 发布于: 2011-5-31 11:11 608 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>和甲方合同签的都是220交流变24V直流输出的电源</p>
<p>但做空调的施工方装电磁阀装的都是24V交流的。。。。(量很大,都装好了)</p>
<p>这怎么弄啊?跟甲方洽商换电源?</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lmm9999 发表于 2011-5-31 14:15:00
签合同怎么还定的这么具体呀?但既然合同上已经明确说明了,现在遇到这种情况应该不算你们的责任,你们是按照合同执行的呀,和甲方反映 看看问题如何解决,是变电磁阀还是变你们这边,如果变你们这边,你们出个变更方案,需要多少费用,这个费用看他们愿不愿意出呗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gyp1990414 发表于 2011-5-31 16:59:00
<p>谢谢了 </p>
回复 支持 反对