线路压降的问题...

[复制链接]
hddh 发布于: 2011-5-26 16:53 552 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问下,AC24V开关电源,6对对射,2*1的线,距离500M,电压大概会衰减多少
[此贴子已经被作者于2011-5-26 17:03:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-26 17:41:00

DC24V电源用RVVB2×1.0mm2线材供6副对射走500M应该没问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
燃支烟吧 发表于 2011-5-26 21:43:00
0点几伏,简直可以忽略不计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hddh 发表于 2011-5-27 11:28:00
谢谢2楼3楼的回答,那如果用12V16A呢,因为每个防区要接1个喇叭(12V),所以用对射上的常开做开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-27 11:36:00

500M距离用18V以上的电源供电比较好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-27 11:37:00
你大概想的是警号用12V电源,那可以另想办法解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hddh 发表于 2011-5-27 11:51:00
那直接12V不行吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
QQ254031180 发表于 2011-5-27 22:25:00

这个压降是无法计算的

首先要看你的整体功耗

然后查询国标线材阻率

安培定律来计算分压分了多少

这样就可以计算出来了

不是恒定的

明白道理就好

附一句你这样接电压不会出问题

能正常工作

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
QQ283180779 发表于 2011-5-28 07:33:00

最原始的解决办法

弄个 24v继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
伏旭峰 发表于 2011-6-28 11:08:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报