压差开关设置...

[复制链接]
电脑支支响 发布于: 2011-4-26 09:40 1167 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
压差开关设置值与什么有关?风机静压?过滤网终压?过滤网设计阻力?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yulue5566 发表于 2011-5-24 14:42:00
<font face="Verdana">差压开关主要有下面几方面的用途,不同的使用压差值设定值也不同:用于检测空调机组风机的运行状态,压差值一般设定在20~50PA,用于监测空调初效、中效、高效过滤网的状态。初效过滤网的压差值一般设定在50~100PA,中效过滤网的压差值一般设定在100~250PA,高效过滤网的压差值一般设定在250~500PA。<br/></font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
电脑支支响 发表于 2011-5-25 17:47:00
感谢三楼说了这么多,不过我在别的论坛问过同样的问题,得出答案是过滤网终压;我之前有个项目,机组很小,我将初效过滤设50多,风机一启就报警,后来看见过滤网终压为200,我就把他设为200了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hongfs 发表于 2011-6-4 08:57:00
什么是滤网终压,不吝赐教。滤网本身的相关参数吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
电脑支支响 发表于 2011-6-7 14:07:00
什么是滤网终压我也不知道,我是在现场看机组参数看到的,在网上查了很长时间都没相关资料~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
knoll123 发表于 2011-6-7 23:59:00
<font face="Verdana">差压开关主要有下面几方面的用途,不同的使用压差值设定值也不同:用于检测空调机组风机的运行状态,压</font>