请教布线的问题,谢!!!...

[复制链接]
冰浪 发布于: 2011-4-24 16:54 483 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在有个工程,想通过三种线来施工,网线,视频线,还有光纤,我想先分别用网线和视频线把附近的几个头都集中到一个箱子里,然后再通过光纤把所有的头传输到中控室,网线和视频线最远距离不到二百米。我想问一下,这种混合传输方式,会对最终的图像效果有影响吗。光纤的距离也就不到五百米。谢谢。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sheepht 发表于 2011-4-24 18:24:00
网线是用收发器吗?我觉得收发器不靠谱。视频线汇聚后用光缆吧,反正光缆便宜,点位比较分散的话多设几个汇聚点也可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
冰浪 发表于 2011-4-24 19:00:00

谢谢,用网线的就,就是两端加双绞线传输器,网线布线比较方便,呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lbs15 发表于 2011-4-25 15:47:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
whw202040531 发表于 2011-4-26 09:48:00
路过,TOO
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
coolmen8080 发表于 2011-4-26 13:22:00

光纤这段肯定没问题~网线和视频线这段只要线材和施工质量保证就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jccht 发表于 2011-4-26 16:01:00
光纤是没有问题的,但前端用视频线和网线我不敢苟同,原来我用过网线,不太稳定,我建议还是前端用视频线,成本都差不多那稳定就更重要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zwjss521 发表于 2011-4-26 21:55:00

500米也拉光纤?真有钱人啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
anjiuy 发表于 2011-4-27 11:29:00
500米也拉光纤?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiaotou1978 发表于 2011-4-27 15:25:00

路过 看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chengjun33 发表于 2011-4-27 23:31:00

从摄像机到主控室位置距离为700米以内,,我个人建议可以采用复用器的方式来做,也就是通过一根视频线传输多路视频信号,简单易操作也方便!

有兴趣进一步了解加Q:1017444500

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zjykjmdzwy 发表于 2011-4-28 07:21:00
前端还是以视频线做为传输介质,做好走线,汇聚点至机房用光纤,这个方案可以考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tangchengcheng 发表于 2011-4-28 09:58:00
学习学习!