监控画面有横杆闪烁,为黄色而不是黑色!...

[复制链接]
错还是对 发布于: 2011-4-22 22:22 398 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一客户是32路主机,1-15个监控画面有横杆闪烁,为黄色而不是黑色!通常黑色为电源问题?黄色横杆闪烁?是否是干扰呢?用的是双绞线收发器做的视频传输??

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fengluochi 发表于 2011-4-24 10:07:00

集中电源?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
goodeye 发表于 2011-4-24 10:12:00

电源干扰、双绞线收发器太差、双绞线太差都有可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
静静的空气 发表于 2011-4-24 10:16:00
传输距离有多远。用的有源传输器还是无源传输器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2011-4-24 13:04:00

这类情况,应该先怀疑多点接地问题。

检查系统所有摄像机,凡是有接大地的,都要做好绝缘,系统只做好主机一点接大地。做好了再看。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sharmyorange 发表于 2011-4-24 13:48:00
没看明白,黄杆?