小弟新手一个,今天在做方案的时候见铺设防静电地板时还要加装“静电泄漏地网”,对这个东西不是很理解。请高手帮我解答一下,谢谢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
幕晨 发表于 2011-4-20 13:53:00
我也不知道,大侠介绍下了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
youyou2007 发表于 2011-4-20 21:08:00
 学习等待中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guing2000 发表于 2011-4-28 09:56:00
那位大侠回答一下,学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
月夜之痕2000 发表于 2011-5-8 09:19:00

在防静电地板下面用铜箔连接,做成网状,(基本上我的做法是隔一排地板放一条铜箔,能满足要求)。最后铜箔要与接地相连。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hi7day 发表于 2011-7-17 12:25:00
静电泄漏地网是将静电泄露至大地用的,做法常有铜箔和铜编织网两种,静电的泄流路径是:静电地板-地板支架-铜箔(或编织铜网)-等电位汇流排-接地体