千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]关于摄像机集中供电的几个疑问...

[复制链接]
r74371124 发布于: 2011-4-13 10:27 569 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、如果用RVV2*1.0的线缆传AC24V3A,一般能传多远?

2、原来有个项目,5级云台摄像机(距离都只有40米左右)用一个AC24V20A的变压器供电,每个摄像机的图像都有干扰,一开始以为是变压器功率不够,后来发现,只接2个云台摄像机都会有干扰,接一个就没有问题。所用的变压器是扁圆柱体的那种。基本可以排除是变压器功率不够的问题,想知道这是什么原因?是不是必须每个云台摄像机都需要配一个变压器,或者有别的解决办法?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安防弟弟 发表于 2011-4-22 09:18:00
你所用的变压器是扁圆柱体应该是环形变压器(环牛),该变压器功率大,负载能力强,因为是提供云台供电,我推荐你还是不要集中用一个变压器供电,因为考虑到云台电机的功率及传输线阻等问题,采用一个云台使用一个AC24V变压器这样效果比较理想。也符合规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dxr 发表于 2011-4-23 13:12:00
我认为还是每一台云台用以个AC24V变压器这样效果比较理想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
加刚 发表于 2011-4-26 09:25:00
恩,这个问题,学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zykkk123 发表于 2011-4-26 10:06:00
一般来说,一个云台使用一个变压器,联接多咯没有试验过!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
coolmen8080 发表于 2011-4-26 13:16:00

云台球机一般都单独供电,

不做集中供电~

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城