   我做了披克门禁控制十多个门禁,通过TCP/IP协议然后完成RS485通讯,发现数据采集十分的慢,我的RS485线长也就是那么40米左右,请论坛各位想想是什么原因。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ1427919915 发表于 2011-4-24 10:25:00
<p>1.门禁管理软件的问题</p>
<p>2.TCP/IP协议转换器有质量问题</p>
<p>3.门禁控制器单独用485测试,依旧的话就是控制器通信部分有故障</p>
[此贴子已经被作者于2011/7/4 22:36:02编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
园飞留心 发表于 2011-4-24 21:59:00
<p>有可能是线路串入了干扰信号。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ZRJ1094 发表于 2011-6-28 18:10:00
那是那个模块设置问题。你是不是用的MOXA的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
安防产品解决方案 发表于 2011-6-29 18:03:00
1. tcp/ip 检测是否有丢包 检测是不是网络环境不好的影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xsmsbear 发表于 2011-7-3 12:03:00
如果是485协议,你看看采集的时候波特率设置的是多少。如果是TCP的,主要就是看是真TCP还是桥接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
park007 发表于 2011-7-4 11:15:00
<p>INGIPNU&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
park007 发表于 2011-7-4 11:15:00
<p>I学习ING</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
门禁、监控 发表于 2011-7-13 06:17:00
先用485试好,在看TCP/IP
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yjfed 发表于 2011-7-13 14:04:00
系统软件问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eytech2011 发表于 2011-7-19 09:39:00
如果采用的是TCP/IP通信转换模块而不是集成的基于ARM处理器的TCP/IP网络门禁控制器,那通信效率可能比RS485更慢!原因嘛!想想就可能明白的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ZRJ1094 发表于 2012-7-20 16:29:00
是用的二级结构吗
回复 支持 反对