 先谢谢了!
整条线路大概400米左右,一头短接和不短接的情况下,一头测试电阻都为80欧姆左右。判断为视频线短路了。不知道是否正确?
不知道哪位大侠还有更好的方法,请告知!谢谢!
[此贴子已经被作者于2011-4-11 9:37:08编辑过]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
i67573747 发表于 2011-4-11 09:36:00
没看到什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
caseypatti 发表于 2011-4-11 09:37:00
 谢谢楼上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xuchen8197 发表于 2011-4-11 10:07:00

测试方法正确,但结果不但是短路,而且线很次.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
caseypatti 发表于 2011-4-11 10:56:00
 是很次的线,75-3的线  反正很垃圾

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2011-4-11 12:40:00

“整条线路大概400米左右,一头短接和不短接的情况下,一头测试电阻都为80欧姆左右。判断为视频线短路了。不知道是否正确?”

 

这怎么叫短路?本来一端就是短路连接,从开路端测试的是400米线的芯线和屏蔽层直流电阻之和。80欧姆,差不多,可能略大了一些;

做工程,应该掌握常用电缆的直流电阻数据:不同的电缆信号、编数,1000米新电缆电缆芯线和屏蔽网电阻;看来你没有这类基础数据。

 

400米75-3线,大约相当于1000米75-5线;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
awinser 发表于 2011-4-11 12:43:00
我用的一般百米都在12欧姆左右 你这个线质量差了些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
laibalaiba 发表于 2011-4-11 14:32:00
顶一下,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhongxin6868 发表于 2011-4-11 15:28:00

问题说的不清楚

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhongxin6868 发表于 2011-4-11 15:28:00

SYV75-5电缆1000,直流电阻芯线为35-40欧姆,外屏蔽层电阻100024-36欧姆(屏蔽层编数不同,电阻区别很大);SYWV75-5电缆1000,直流电阻芯线为18-22欧姆,外屏蔽层电阻100024-36欧姆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yun3344 发表于 2011-4-11 16:38:00
赚点积分  嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
CCTV2 发表于 2011-4-11 19:15:00
嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
caseypatti 发表于 2011-4-12 13:51:00
以下是引用eie1992在2011-4-11 12:40:00的发言:

