标题: [求助]红外对射故障求帮助
其中有个防区设防后会莫名其妙的报警,撤防后该防区就不在线上。一段时间后又自动回复正常。
注:报警主机博世7400系列,探头上用7445的地址模块。
作者: SCANNAN 时间: 2011-3-23 23:49
有时候跟安装工艺有关,我遇到过几次
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-3-24 09:31
DS7445是LED键盘,而不是地址模块;可以先换个好的DS7457I地址模块看看。
作者: yangsh1202 时间: 2011-3-24 09:39
一、看看前端对射是否正常
二、直接短接模块的常开常闭信号输入看看模块是否正常
三、看看是否其它防区也有同样的问题、如果是那么可能是总线信号的问题、可以看看线路是否有短路
排除以上问题看看是否能给解决
作者: lygood836 时间: 2011-3-24 15:43
看是对射误报,还是模块总线传输问题