千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助][讨论]TOPAZ如果SPK键无法进编程,该怎么办好...

[复制链接]
rambocaoxia 发布于: 2011-3-21 10:11 2442 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
NEC TOPAZ的交换机,有次把82-04-08从200调为20,改好后分机一按9就嘟嘟嘟嘟的无法拨号,最重要的是数字话机一按SPK键就马上跳掉了,没法进入编程了。。。后来只好重启交换机,之后居然都正常了。。。那么请问,碰到这种无法按SPK键的情况,除重启交换机外还有什么更好的办法吗? 还有一个问题就是:论坛里精华帖里的《NEC TOPAZ常用编程》建议: “82--04--07 改为 10 82--04--08 改为 15” 但是我发现如果这样改的话,分机拨外线会忙音。 然后我又看到一份《编程经验总结》资料上面说:   “16. 82----04----07 最小闪断时间初始值21 需要改为17    17. 82----04----08 最小闪断时间初始值200 需要改为80” 我也试过了,还是不行,而且排叉簧还会嘟嘟嘟。 但是如果把82-04-08设为30,问题以上都能解决,但是外线进来转分机会听到忙音。。。 请教一下,这个数字到底设多少比较好?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
civing 发表于 2011-4-11 10:50:00
这主要是版本的问题。如正常使用是不用更改的。如出现故障,重启是最简单的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaobai2010 发表于 2012-7-5 09:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaobai2010 发表于 2013-4-14 22:39:00
我有次也碰到这样的问题,我把#号改掉了,用数字电话怎么也进不了编程,后来用电脑软件连接后,改回来就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lovereak 发表于 2013-5-3 15:31:00
建議重新啟動
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城