千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

变频泵和非变频泵如何切换?...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2011-3-17 14:07 941 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>VRV空调&nbsp; 冷却水循环泵2台变频 2台非变频(一备一用)&nbsp;&nbsp; 现在要楼控来控制这4台泵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问该如何控制?根据压力还是温度起停?起停的循序是什么样的(先起变频) </p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuryan 发表于 2011-3-18 12:08:00
<p>根据温度启停,肯定先起变频啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
园方 发表于 2011-3-19 21:44:00
<p>学习了,进步中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengyun11747 发表于 2011-3-23 11:19:00
<p>&nbsp;不错 ,学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jshhb 发表于 2011-3-31 15:54:00
起变频,故障后起工频
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城