请教如何防干扰...

[复制链接]
tewagner 发布于: 2011-2-23 17:38 293 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
要在一厂房内墙上装红外枪机,但离380动力干线很近,而且视频线可能必须要和交流电源线在一个槽板内走(虽然只有不到7,80米的距离)但还是担心会有干扰 该怎么做呢
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
majinfeng 发表于 2011-2-23 21:10:00

加抗干扰器

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lele641636749 发表于 2011-2-23 22:09:00

加抗干扰器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liaoking23 发表于 2011-2-23 22:28:00
学习中,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
南阳阿晓 发表于 2011-2-24 23:05:00
用双绞线  抗干扰能力好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tewagner 发表于 2011-2-24 23:27:00

视频线屏蔽层应该接地吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
leng5wei 发表于 2011-2-25 08:37:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shiwen8110 发表于 2011-2-25 09:20:00

视频线穿镀锌管试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
a445111043 发表于 2011-2-25 10:06:00
还是尽量跟380的动力线分开走吧
回复 支持 反对