[原创]分享一下使用双绞线做项目集中供电的方法,长...

[复制链接]
LIBIN2307 发布于: 2011-2-23 13:24 7132 次浏览 61 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

项目中使用双绞线传输视频,双绞线中剩下3组浪费了怎么办?能不能拿来做供电?

1.供220,你敢吗?我不敢,客户也不同意。

2.那么如果传输12V的,到前端都面层0点几V了,摄像机怎么用?

3.使用36V安全电压,可以。下面列出实际测试数据,欢迎各位讨论。

4.后面会发出一些实际项目的使用情况给大家,讨论一些节约成本、布线简单、维护量低系统组建方式。

5.这里只针对小型项目。

6.使用RVV1.0或者0.5电源线长距离传输12V电源的也可以使用这个方法。

 

点击图片可以放大,也可以右键另存为再查看

 

 

实际安装图片

[此贴子已经被作者于2011-2-23 13:54:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有61人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daoken 发表于 2011-2-24 14:21:00
恩 看着不错  回头试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lagolden 发表于 2011-2-25 15:30:00

问一下,200米以内,一根8芯双绞线,其中三对接三个监控头,一对通过直流电同时给三个探头供电,可以吗?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阳光70 发表于 2011-2-25 16:20:00
恩,楼主有创新精神,值得学习,我来实践一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heyjudee 发表于 2011-2-25 16:52:00
这个讲的很不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cftf 发表于 2011-2-25 17:46:00

这个方法不错 布线方便多了 不过正轨工程估计难过关啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
侯门电脑 发表于 2011-2-25 17:55:00

省钱是省下来了

不过担心有隐患呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
digitlinn 发表于 2011-2-25 18:16:00
用在小工厂、私企什么的还行,正规单位说不通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sunbor 发表于 2011-2-25 19:00:00

可行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lengyuelyl 发表于 2011-2-26 10:10:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
捷盟V14 发表于 2011-2-26 16:21:00
测试一里面   36Vdc   在网线尾端是27VDC    这个能直接接到12V的摄像机吗 ?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
蓝梦祥 发表于 2011-2-27 22:55:00
楼主有创新精神,值得学习。。这样你得视频线用一对单芯双绞线和一对送电愿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jiangqun 发表于 2011-2-28 08:20:00
不错 不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
LIBIN2307 发表于 2011-2-28 10:35:00
以下是引用lagolden在2011-2-25 15:30:00的发言:

问一下,200米以内,一根8芯双绞线,其中三对接三个监控头,一对通过直流电同时给三个探头供电,可以吗?

 

 

上面已经说明了,前端头最大电流2A,12V,功率24W,接2个头,压讲最后剩下10V,红外不行。如果一根8芯双绞线,其中2对接2个监控头,另外两组供电可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
LIBIN2307 发表于 2011-2-28 10:36:00
以下是引用侯门电脑在2011-2-25 17:55:00的发言:

省钱是省下来了

不过担心有隐患呀

36V安全电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
LIBIN2307 发表于 2011-2-28 10:53:00
以下是引用捷盟V14在2011-2-26 16:21:00的发言:
测试一里面   36Vdc   在网线尾端是27VDC    这个能直接接到12V的摄像机吗 ?  

老大,你没有认真看哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
蓝梦祥 发表于 2011-3-2 12:29:00
小盒子不错,有连接吗多少钱一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
安防弟弟 发表于 2011-3-2 17:33:00
关键是前端稳压模块工作稳定性要高,否则的话摄像机就过去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sfggamso 发表于 2011-3-2 17:56:00
信号如何,会不会存在距离远了后,图像出现被干扰的现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhoumingqj 发表于 2011-3-2 19:58:00
为什么不直接用输出DC12V的变压器呢,不是省了降压模块了吗