[求助]这样接线...

[复制链接]
幻影屏 发布于: 2011-2-13 22:49 956 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    视频双胶线为主干线 加无源放大器 加视频线(长度小于30米) 可行吗  求教
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuchen8197 发表于 2011-2-13 23:40:00

加无源放大器?

无源如何放大?

放大的POWER从那来得?

神仙造出来的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
广州鼎铭视讯-老邱 发表于 2011-2-14 08:53:00

双绞线传输器本来就可以传很远,干嘛要整30米视频线

双绞线传输接收器输出的信号 再用SYV75-5电缆传30米是没问题的 不用放大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笨笨百分百 发表于 2011-2-14 09:38:00

传输距离有多远?200M留下建议你还是用视频线。绞线对于视频损耗太大了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kingma88 发表于 2011-2-14 10:02:00
学习ing....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
上海邪鱼 发表于 2011-2-14 16:45:00

用无源双绞线传输器是可以的,关键要多少米的选好型。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
幻影屏 发表于 2011-2-16 11:47:00
是传输器 不是放大器 哈 用双绞线往外分时 只两根细线怕不够结实啊  你们都咋办
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
主公 发表于 2011-2-16 12:16:00

没搞过,都是直接扯的75-5

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liaoyihang 发表于 2011-2-16 16:16:00
学习ing....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lele641636749 发表于 2011-2-18 09:02:00

无源600m,有源1000m都是没问题的。我做过很多次了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rixin1985 发表于 2011-2-25 23:53:00
学习了,谢谢。