求助:关于远程网络监控和本地监控同时弹出放大画面...

[复制链接]
专业防盗报警 发布于: 2011-2-12 17:18 620 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
基本情况是这样的:一个地级市有几十个营业网点和一个总监控中心,每个网点都有一套硬盘录像机。这几十个网点的图像传输到总监控中心,要求本地监控在报警弹出放大画面的同时总监控中心也要弹出相应的放大画面,既如果某个网点有警情,总控制中心要弹出相关的图像画面。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-2-12 17:25:00

点击错误,故内容已删。

[此贴子已经被作者于2011-2-12 17:32:17编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警 发表于 2011-2-12 17:28:00
补充下,用的大多是海康和大华硬盘录像机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2011-2-12 20:52:00

可以做得到,这个要看你前端用的是什么报警主机,,前端联动原理是:前端报警主机-----给信号给联动模块----联动模块再给信号硬盘录像机。

中心联动原理是:前端报警主机---给信号给网络模块----网络模块再给信号给安防集成软件---集成软件再给信号总监控中心要弹出相应的放大画面

 

以上供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhudi528 发表于 2011-2-12 21:17:00

你好,本次项目期待我们有机会合作,我是深圳君成主做网络视频监控管理平台软件研发的厂家,周一我跟软件研发部讨论一下项目开发的可行性,再跟您电话联系

[此贴子已经被作者于2011-2-12 21:16:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警 发表于 2011-2-13 11:03:00

前端报警主机用的是原装霍尼韦尔2300系列

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警 发表于 2011-2-14 12:03:00

期待中,望高手相助!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
raidchina 发表于 2011-2-15 10:35:00
支持4楼

中心联动原理是:前端报警主机---给信号给网络模块----网络模块再给信号给安防集成软件---集成软件再给信号总监控中心要弹出相应的放大画面  注:报警联动器单机支持64路 RS-232或485连接PC机,装一套集中监控管理软件实现报警联动 通过报警输入口 可控制触发否路视频信号的报警,如触发录像、触发图像弹出

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mmohuo 发表于 2011-2-15 10:43:00
有点难度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
深圳小小姚 发表于 2011-2-16 09:22:00
这是软件的功能,网络摄像机接上报警器,当报警器报警的时候开关电源信号会启动,从而处发开网络摄像机,网络摄像机通过网络传输到后台,后台通过网络监控集中管理软件把报警的一个小画面弹出放大,并发出报警声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liusiei2005 发表于 2011-6-13 12:14:00
这个可以做到,在DVR主机上应该有报警弹出的方式,本地就解决了,在控制中心,应该有专门的信息控制平台,结合如电子地图之类的功能还可以丰富很多。