千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
PTS-323控制松下快球的问题
[打印本页]
作者:
13301929566
时间:
2011-2-11 16:41
标题:
PTS-323控制松下快球的问题
我有个项目,用PTS-323的控制键盘控制2个松下WV-CS574和1个WV-CS954,3个摄像机图像均不进硬盘录像机。现在调试时发现2个574功能都正常,但954机器能动,就是用键盘不太好控制,有时停不下来。协议用的是PELCO-P的,波特率是9600。请教高手。
作者:
gege2010
时间:
2011-2-12 08:57
远
作者:
13301929566
时间:
2011-2-12 12:40
走的是485线,RVVP2*1.0的。3根485线都是直接进机房后并接在操作键盘上的,走线距离基本都在20米不到。
作者:
13301929566
时间:
2011-2-13 19:16
问题已解决,是半双工和全双工的缘故,PTS的说明书说键盘只支持半双工,所以只设了半双工。
作者:
蓝黑伊布
时间:
2011-2-13 20:12
谢谢的文章
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)