客户想安装两个高速球,并且拾取现场的声音,小弟不知道音频线用什么规格的,拾音器如果是四线制的是不是能用RVV4*1.0的,声音与电源能不能走在一起,请各位前辈不吝赐教
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanwhong 发表于 2011-1-26 15:05:00
请大家给点意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kyobye 发表于 2011-1-26 20:33:00
音频要用屏蔽的,RVVP就行,电源看现场环境好布线就另走,不好布要走弱电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
三好学生 发表于 2011-1-27 16:34:00

距离短的话就不用这么粗的RVVP的线。