总线问题,求大侠帮忙...

[复制链接]
l52421291 发布于: 2011-1-17 13:38 1956 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟最近做了个工程

出了问题

求大侠解答

 

现场环境描述

报警系统使用总线制传输,总线使用的1.0mm的线,单防区地址模块,最远放线放了1000米。

探测器是分线制的,通过模块转为总线制。

模块没有外接电源,通过总线供电。

 

问题描述

400米内防区可以正常工作。

在400米之外的防区,主机能够识别。过了400米,主机出现故障“防区未准备就绪”。

 

小弟推测

总线过了400米,电压不够,模块不能正常工作。

 

求大侠帮忙,若环境有描述不清的,我可以补充。

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
l52421291 发表于 2011-1-17 14:56:00
美安的 FC-7448
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
l52421291 发表于 2011-1-17 15:13:00

我打电话问厂家

厂家说不是458的信号

我都不知道加什么中继器了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
merry68 发表于 2011-1-17 22:05:00

在楼主还没有说出型号之前,我从他描述的故障现象就想到可能是用的哪个厂家哪个型号的主机了,果然是该主机,只是不想明说罢了,这不是乱吹牛的,确实如此。

可以这样说,加什么都不行,不信的话可从厂家直接找所谓的“工程师”来调试,看看到底能不能调好,唯一的办法就是换为博世原装DS7400和DS7457I,所以说小便宜贪不得啊!!!以史为鉴可以兴国,以人为鉴可明得失,凡事三思而后行!!!

 

而我只是个做弱电工程的而已。

[此贴子已经被作者于2011-1-17 22:34:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shanchunlu 发表于 2011-1-17 23:18:00
可以用FC7425或DS7425
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pinghuang 发表于 2011-1-22 11:14:00

现在一般来说,可以使用DS7425可以实现

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ykc126014 发表于 2011-1-24 11:03:00
这个问题我也遇到过啊  烦死了 前段设备模块都是好的 你上去档 接收端就跳到报警  就是主机检测不到 更晕的是 近的和最远的模块主机都找的到 就是中间的模块未准备就绪 我晕死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liuziye2011 发表于 2011-2-16 21:45:00
我来看一下 学习学习 以后说不定能碰到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
阿丙 发表于 2011-2-17 07:12:00
以下是引用merry68在2011-1-17 22:05:00的发言:

我完全同意这位同学的意见,建议楼主赶紧换主机吧,这个距离不是该主机能力所能达到的范围,加什么都不行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
淡蓝的忧郁 发表于 2011-2-17 08:40:00
好事都被大家给遇上了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lygood836 发表于 2011-2-17 10:44:00
看电源够不够,周界对射不要用主机供电,如果还不行就加一个总线延长器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
凯旋在子夜 发表于 2011-3-17 22:09:00
电源最好不要主机供电,查查485接反了没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
198118df 发表于 2011-3-18 15:39:00

是设备问题,换主机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lygood836 发表于 2011-3-18 15:43:00
加DS7425
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
海盐弱电施工 发表于 2011-3-18 19:42:00

好棘手的问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
gezhaowei2000 发表于 2011-3-19 11:53:00
主机问题吧,是不是线径太细了,这也要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
宁城草原狼 发表于 2011-3-22 19:06:00
最好厂家现场调试吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
brandy514 发表于 2011-3-23 11:03:00
哎!这个主机,爱莫能助呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hebei911 发表于 2011-3-24 19:06:00

为什么不能用加电模块

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yuanzhongxiyu 发表于 2011-3-25 13:49:00

向各位楼主学习啦

回复 支持 反对

使用道具 举报