先简要说一下我的系统布置情况吧,前端有3台电子围栏主机(每台都是双防区的),我原来配置了3套接地装置,每套用的是4根铜包钢。
今天下面施工的兄弟告诉我,电子围栏供应商说我的接地装置不够,起码再增加6套接地装置(也就是再加24根铜包钢及配件),我问他们为什么,电子围栏供应商说他们的主机就是要求这样的。具体是什么要求,为什么要9套接地装置呢?我通过与供应商的技术沟通后明白了,他们的意思是:
1台电子围栏的双防区主机有2个避雷器、1个机箱要接地,每个避雷器(机箱)要单独连接1套接地装置,为此每台主机要3套接地装置(注:不是指3根铜包钢或3根角钢的意思,是3套独立的接地),由此我3台主机要我配置9套接地装置。我就问他,这么做有必要吗?我现在每台主机单独设置1套接地,两个避雷器和机箱都是单独通过接地线连到接地端上的,难道不行?对方技术告诉我:不行,必须每个都配独立的接地,接地桩要间隔10米以上。那我再问他:那么这1台主机的3个接地端我是不是要用接地线再连起来呢?否则不是有电势差了吗?对方告诉我:不连,必须独立、分开接地!
经过请教我们自己防雷部门的工程师,直接告诉我:哪有这样的做法啊?打那么多接地端坐什么?接地端还不能连起来消除电势差?有这么做防雷接地的?
请教下各位大虾,对方这样的做法合理么? |