bbyy26 发布于: 2011-1-13 16:51 1470 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    先简要说一下我的系统布置情况吧,前端有3台电子围栏主机(每台都是双防区的),我原来配置了3套接地装置,每套用的是4根铜包钢。

    今天下面施工的兄弟告诉我,电子围栏供应商说我的接地装置不够,起码再增加6套接地装置(也就是再加24根铜包钢及配件),我问他们为什么,电子围栏供应商说他们的主机就是要求这样的。具体是什么要求,为什么要9套接地装置呢?我通过与供应商的技术沟通后明白了,他们的意思是:

 

 

    1台电子围栏的双防区主机有2个避雷器、1个机箱要接地,每个避雷器(机箱)要单独连接1套接地装置,为此每台主机要3套接地装置(注:不是指3根铜包钢或3根角钢的意思,是3套独立的接地),由此我3台主机要我配置9套接地装置。我就问他,这么做有必要吗?我现在每台主机单独设置1套接地,两个避雷器和机箱都是单独通过接地线连到接地端上的,难道不行?对方技术告诉我:不行,必须每个都配独立的接地,接地桩要间隔10米以上。那我再问他:那么这1台主机的3个接地端我是不是要用接地线再连起来呢?否则不是有电势差了吗?对方告诉我:不连,必须独立、分开接地!

 

    经过请教我们自己防雷部门的工程师,直接告诉我:哪有这样的做法啊?打那么多接地端坐什么?接地端还不能连起来消除电势差?有这么做防雷接地的?

 

   请教下各位大虾,对方这样的做法合理么?

   

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bbyy26 发表于 2011-1-14 15:24:00
没人知道吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zwd1981 发表于 2011-1-18 08:56:00

别听厂家技术忽悠,原则上每台主机一套接地,然后接到接地线就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安防何友强 发表于 2011-3-9 10:50:00

单防区电子围栏

 

主要有三个接地位置

 

一个独立的接地属于主机主板和485共同接地

 

另外两个接地是高压接地,这两个可以接在一起

 

需要说明的是,这两种线端接地的位置,需要相隔1米以上。具体怎么要这样接,那得专业的工程师才能解释了。


回复 支持 反对