求助~门禁系统与消防联动...

[复制链接]
wwiqq1016 发布于: 2011-1-5 17:26 1516 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
客户方要求门禁系统要与消防实现联动,也就是说当有火警时,就要让所有门禁保持打开状态,我只知道消防报警器要和出门按钮连接,但是具体怎么操作,需要其他什么硬件设施,还请各位大侠不吝赐教。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jy0621 发表于 2011-1-6 09:14:00
<p>配上断电常开的门锁就可以了,锁如果是断电常闭的,需要加个烟杆去实现消防联动,具体怎么接线就不知道了!</p>
[此贴子已经被作者于2011-1-6 9:15:00编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sol86878 发表于 2011-1-6 09:36:00
好点的都有专门的联动接口,直接把消防过来的线接上去就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
httersky 发表于 2011-1-8 11:37:00
接到消防的联运模块的信号上面就可以,不行就加一个24V的继电器转换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a13645161921 发表于 2011-1-10 18:39:00
<p>磁力锁就是应 消防要求的&nbsp; 断电开门的、</p>
<p>如果要联动 就是需要消防24V信号控制你电锁电源的 通断电了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wshig 发表于 2011-1-11 16:08:00
门禁系统就用市电,电锁采用断电开锁的就ok了!如果门禁系统采用UPS供电那只好让消防的给一个信号加一个24V的继电器,报警时用来切断UPS给门禁系统供电这样就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
QQ562655451 发表于 2011-1-17 11:03:00
我做门禁联动报警系统的,如果需要联系我!562655451
回复 支持 反对

使用道具 举报