  1. 监控图像有很强的干扰,有时候还没拉的没有图像。这种干扰是一段一段的,不连续。
  2. 替换法都使用过了,还是有同样的问题。
  3. 没有图像的时候,监控主机会有高频电流那种啸叫声。
  4. 发现一个现象,就是插到监控录像机的视频电缆那头的BNC头的外壳,只要一碰到监控录像机的BNC头的外壳,就会有啸叫声。
  5. 用外用表打两个外壳之间的电压,交流200V档,竟然有107V的电压。
  6. 似乎在正常,没有干扰的情况下,只有7V。

请问各位前辈,原因是什么?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sammylx 发表于 2010-12-31 09:40:00

机房有很多用电的吗?是不是有什么漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-12-31 09:50:00

可以一路一路检查,是哪个设备漏电,还是系统有多点接地问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
龙游天下 发表于 2010-12-31 10:07:00
监控主机是组装的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jackieyang 发表于 2010-12-31 10:30:00

系统多点接地会有这样的问题吗?

会不会是电源不洁净造成的呢?