超过100路报警输入怎么控制十几个高速球的对应的预...

[复制链接]
千家鱼 发布于: 2010-12-28 23:39 394 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

超过100路报警输入怎么控制十几个高速球的对应的预置位?

要通过什么方法来实现?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ADT矩阵 发表于 2010-12-29 09:55:00

1。先规划好每个高速球的监控区域。

2。先确定监控区域有多少报警输入

3。没路报警输入的监听位置对应一个预置位。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
driver 发表于 2010-12-29 16:08:00
 十几个高速球看100个防区,开什么玩笑?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
深圳小小姚 发表于 2010-12-29 16:30:00
一般网络高素球都是一路报警输入和一种报警输出,100多路报警那要增加网络高速球机的报警输入接口,后台软件也要做相应的改动,好像工作量有点大