钟心剑 发布于: 2010-12-28 22:18 1043 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
     今天调试迈斯的门禁,主机是8门控制器, 前端的控制器用的是RS-485通信到主机,主机用网线连接电脑。(备注:因为距离只有120米左右,RS-485通信线用的2*0.5的普通电源线。以前做监控RS-485通信线400-500米用电源线没有问题。)调试时,较远(距离不到100米)一点的前端控制器就不能连接上。但是换上双绞线后就可以连接上。不知各位门禁高手是否有遇到类似的现象。为什么在监控里用没有问题,但是在门禁上不可以用。请各位说说理由,交流一下意见。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuanyehua 发表于 2010-12-29 08:08:00
可能线径不够吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2011-1-4 11:09:00
 485通信本身就必须要使用屏蔽双绞线的,要不然抗干扰能力很差的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lhm5417 发表于 2011-1-12 19:42:00
看看 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
练梓亮 发表于 2011-1-13 10:55:00
<p>同意3楼说法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
spsyl 发表于 2011-1-21 10:31:00
同意的