千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]...

[复制链接]
xiaoyu6210127 发布于: 2010-12-28 14:56 293 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

帮帮忙啊~~~~~~~~~~

 

前端派尔高的快球,中心由矩阵通过控制码转换器控制,以前一直正常,现在出现了一个问题,控制信号传输出现延时现象:就是操作键盘的摇杆控制球机动作,球机开始时候不动,过一会你不控制了球机自己转,间隔时间没准,几秒到十几秒吧,现场就3个动点1.2.8地址,开始时候三个点都有延时,通过更换端口1、8没有问题了,可是2号还是不行,而且把2 号接上后似乎对1、8有影响,不接2则1、8都正常,接上2,  1、8有时候就延时,三个都是独立端口,1.8距离中心大约60米 2号 最远也就80米

派尔高P协议  波特率9600   矩阵和码转键盘是AB的!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
OExiaoruan 发表于 2010-12-28 17:12:00

检查2号点的线路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaoyu6210127 发表于 2010-12-28 18:37:00
这个不好检查啊~就跑了一颗两心线~难道是老化了??要是重新跑线可费劲了,这是高速公路上的收费站~~还有啊,怎么检查线是否老化啊?都是地埋的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城