千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]矩阵不能控制高速球...

[复制链接]
afzx 发布于: 2010-12-23 10:01 404 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
工地上原来是1台64路矩阵,现在甲方要求扩容。我呢就把64路矩阵发到厂家去扩容成96路。时间很快,96路矩阵发来了,于是赶紧装上去。按照原来的设置又重新设置了一遍,发现菜单是能够进得去,就是不能够去控制高速球,于是打电话去厂家按照厂家工程师的指导设置,前段高速球重启还是不行。(这里说明一下,这些高速球之前全部是能够控制的,现在通过DVR还是能够控制的,就是不能通过矩阵、键盘去控制)请问这应该怎么解决?

希望大家能够帮助我一下,现在很无助!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ADT矩阵 发表于 2010-12-23 10:39:00

有可能厂家恢复了出厂设置。你所有的波特率,协议,地址等都恢复了默认。

你得重新修改。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cnx1978 发表于 2010-12-23 10:41:00

说的不是很清楚,首先确定以下几个方面:

1、矩阵控制线正负没有接反;

2、矩阵协议与球技协议相同;

3、矩阵键盘与矩阵连接正确;

4、矩阵控制线必须单独连接球技,不能和矩阵并联。

以上如果能完全确定的话,直接找厂家联系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆