电涌保护器选择:电源线路上安装电涌保护器主要考虑Isn、UP、Uc。Isn(SPD通流量):根据安装位置所处防雷界面(LPZ)和建筑类别选择。UP(SPD电压保护水平)值:根据设备的耐冲击电压值确定。Uc(最大持续运行电压)值:与产品的使用寿命、电压保护水平有关。Uc选高了,寿命长了,但电压保护水平,即SPD的残压也相应提高。要综合考虑。如果是信号线路,除考虑以上指标参数;还应考虑工作频率、接口类型、工作电压、阻抗匹配等条件因素。
以上是我目前自己搜到的思路,请大家补充指正
谢谢3楼4楼的经验分享!
今天看到的如下笼统思路:
在选择220/ 380V 三相系统中的浪涌保护器时, 首先要区分低压配电系统的型式, 是IT 、T T 还是T N, 然后对所处建筑物确定防雷分类、确定雷电流的能量分配及设备的耐压水平等方面综合考虑SPD 的参数取值。
貌似大家不够热情啊。。。
学习
是指什么应用系统防雷来说的???
你好,我是做防雷的,一般我们这么考虑的:
第一级变压器低压侧电源总配电柜是必备的,通常选择Imax(最大放电电流)为80KA以上的浪涌保护器,Up(保护电压)<2KV
第二级楼层分配重要性其次,也比较重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV
第三级信息机房或类似屋面电梯机房之类的靠近0区的地方也很重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV
其他后端位置的配电箱根据条件选择安装吧。通常选择Imax为20KA以上的浪涌保护器,Up<1.6KV