千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

总线传输中的问题,请教各位...

[复制链接]
古月浮云 发布于: 2010-12-19 15:39 392 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我做的这个工程的报警设备是博世7400主机,之前所有都调试完毕,而且没问题,过了一个月左右出现总线错误。

 

本工程分为1、2号楼,共144个防区,每栋楼各一根485总线,我测试过每根485工作时的电压值,如果两根485都接到主机上,电压值是一样的,都是12V多,单独接1号楼的485总线得出的电压值为12V多,单独接2号楼的485总线得出的电压值为8V多,那么说1号楼总线出问题,也就是说某一防区出问题,要么是被动红外探测器坏了,要么就是模块坏了。问题就来了,我想用最简单的方法查出是哪一个防区的问题,如果拿着报警主机逐层查太麻烦,共23层,采用星型连接。不知道还有没有其他更简单的方法,请各位大侠指教,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古月浮云 发表于 2010-12-19 15:47:00
补充:485总线接上后,用键盘进行检测,都没问题,但过不了几分钟,防区逐个逐个跳,显示防区没准备好(Not Ready),一个防区故障就搞的所有都有问题,真郁闷。
回复 支持 反对

使用道具 举报