千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光缆施工问题,请高人指教,谢谢!...

[复制链接]
reder 发布于: 2010-12-3 10:00 623 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问一下各位高人,现在有个项目光缆放置12芯的,有5个接入点,每个接入点留2芯。

我的想法是5个点切断后,用光纤接线盒连接,留2芯直接到光端机,其余的光纤继续往前走。但是有些细节问题不是很清楚。

麻烦各位高人指教

 

问题一:光缆是不是要切断5次,每次都要全部切断?

问题二:切断后中间是不是用光缆接线盒连接,这个接线盒有防水的吧,不需要和光端机一起放到防水箱子里吧。

问题三:接线盒是进去的12芯,有10芯是和继续往前走的12芯光缆熔接,往前走的2芯没有芯和它熔接怎么处理?

           是不是接线盒里会有法兰连接,不过我看到的接线盒里面只有固定光缆的螺钉?是不是有选配件?

问题四:接入点要用的两芯是不是直接用尾纤连接,还是会做法兰用跳纤连接?

 

 

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xurwei 发表于 2010-12-3 10:13:00

期待高手回复,遇到过同样问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
reder 发表于 2010-12-3 11:37:00

没人帮忙啊???...........

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
YNBTN 发表于 2010-12-3 11:40:00

1、要切断4次,如果有高手不用全部切断哪更好   2、用连接盒连接,野外型防水接续盒不用放在设备箱里  3、往前走的2芯悬空  ,接线盒里没有法兰盘,最好使用防水尾缆 4,用防水尾缆直接从接续盒处引出

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
reder 发表于 2010-12-3 13:59:00

谢谢这位哥们

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoq1 发表于 2010-12-3 15:02:00
一般都是全切断然后再融
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chinagg 发表于 2010-12-3 20:57:00

要全切断再熔接,可以用光纤熔接包,直接放在室外不要紧的。我们做过移动的光缆工程,主干放大芯数,支路从主干熔接。和你这个差不多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
easytravelling 发表于 2010-12-3 22:13:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
沙漠孤狼 发表于 2010-12-4 09:24:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jxcp 发表于 2010-12-4 18:24:00

上图更明了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dbkdz 发表于 2010-12-5 21:45:00

图,我这个帖子有。。。http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=385568

实物图这里有点: http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=390103

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhongchenghua 发表于 2010-12-6 11:05:00

 楼主:我来回答你的问题吧;

  以你现场情况,光缆要切断4次,每次都全部切断;

2,切断处要用光缆接续盒做保护,接续盒本身就带有防水功能的;不需要和光端机一起放进防水箱,因为光缆接续盒体积有点大,你应该没这么大的防水箱,一般是挂墙和直接放弱电井里面,

3.接续盒有很多种规格,一般的是两进两出的,你12芯主缆进去,熔接的时候,他会把他分为两组,一组10芯继续往前面走,一组两芯上你的室外防水箱,(从光缆熔接处到室外防水箱的这段距离)一般这个连接都是用短光缆来连接,

4.接入点的两芯一般都是光缆直接进光纤终端盒,熔接好尾纤,再通过法兰盘,再用跳线连接光端机,

以上就是整个光缆连接工程要做的工序,有什么疑问,楼主你可以直接找我咨询,交流