这个电阻值大了,200米正常不会超过100欧姆,几十这样
你应该有工程用的线,可以用成捆新线测出“标准值”,作参考。
给你个大概数据:SYV75-5电缆,芯线电阻38~42欧姆/1000米,屏蔽层25~30欧姆/1000米;
200米75-5线:芯线电阻8欧姆左右,屏蔽层电阻5~6欧姆;一端短路,另一端测量的回路电阻应该在13~14欧姆;
你现场测得电阻值达1100多欧姆,可以认为线断了!
通常,电缆伤断,电阻值是标准值的1.5倍以上的电缆,就应该报废了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |