我们在做球机/云台的时候,大部分都使用的是RVVP线,那么用这种线不知道各位仁兄是否做屏蔽接地呢?
如果做有仁兄做的有的话,效果怎么样呢?不接地的时候是否有什么不妥呢?
球机控制线以下是我做过的几种方法:
1、使用RVV线,用RVV线进行485传输的时候,一样可以使用,有串扰信号;
2、使用RVVP线,用RVVP线不接地,使用时候有串扰信号;
3、使用RVVP进行屏蔽接地(接地网铜排6平方)同样有串扰信号。
使用道具 举报
运用485协议传输数据时,一般使用屏蔽双绞线,屏蔽层接地。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页