[求助] 温湿度传感器的问题,大家看看问题处在哪里...

[复制链接]
xgl810705 发布于: 2010-11-23 21:44 3549 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>问题1:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>温度传感器:西门子的<font face="Verdana">QFM2160</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>装载送风管道上,距离出风口2米左右,风机运转以后自己感觉送风温度怎么也在25度以上,可温湿度传感器测出来却是3度~8度之间</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>接线绝对没有错误</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我用手握住传感器,显示温度也正常</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>风机停止运行的温度也差不多,就是一开风机温度就不对了,比不开风机的时候还低</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">提示:风机功率较大,1台风机负责3个楼层的新风</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>有没有遇见过这种情况的,如何解决的,欢迎大家发表意见。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题2:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>室外温湿度传感器,我在现场控制器检测温度电压3.01&nbsp; 湿度电压2.83 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>但是传回工作站后显示的数值却是53度和53%,而且这个值基本不变化</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>接线正确</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>点设置地址正确,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>温度设定 : 输出0~10&nbsp; 对应温度0~50</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>湿度设定: 输入0~10&nbsp; 对应湿度0~100RH</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>开始的时候温度和湿度本来都是正常的,后来突然一下就不正常了,开始是大范围跳动,后来干脆就固定一个值,怎么也不动了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>希望高手解答。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xgl810705 发表于 2010-11-23 22:57:00
没人碰到过吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luckyfruit 发表于 2010-11-24 09:43:00
<p>第一个,温度传感器你装在出风口的意义是什么?如果是为了检测温度,装在房间里比较合理把,毕竟出来温度要跟室内温度融合的,我觉得温度传感器应该装在回风口出,这样能知道室温,从而开启风机。</p>
<p>第二个,没考虑过更换设备吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
0573niu 发表于 2010-11-24 16:08:00
等待中,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
老忘 发表于 2010-11-24 17:32:00
<p>问题1. 根据你说的情况,风机停的时候都正常,运转以后读数偏低,有点像是被干扰(风机是否变频?)。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建议先把传感器拆下来,在DDC边上测试,确认传感器没问题。然后换个位置安装,设备和走线远离变频器,强电线</p>
<p>问题2. 之前一直没问题,突然不正常,而且从显示的数据53度,来看如果没有改过线的话,那么可以肯定是设备有问题了。具体是传感器还是DDC的输入点有问题,就逐一排除吧。</p>
<p>另外,还要确保接温湿度的点地址没有被其他点定义。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tomyi 发表于 2010-11-24 20:12:00
<p>我也说说:</p>
<p>问题1. 同意楼上所说,如果有变频器的话,可能是变频器的干扰,用万用表量一量,这种可能性较大;另外一种可能是测点不好,建立把传感器拔出来看看,是否现象一致。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题2:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知你断电重启动看看,是否就没有事了,曾经遇到过一种情况是,某个夏天,有个控制器所有的温度都显示为负数,风风火火赶过去看了一下,确实是这样,后又量了一下0-10v信号都正常,然后自己就好了,怀疑静电所致。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据你的情况是<font style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000"><strong>,“室外温湿度传感器,我在现场控制器检测温度电压3.01&nbsp; 湿度电压2.83”</strong></font>检查一下点定义里的斜率和截距可能出错了,如果没有问题,换一个点看看。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xgl810705 发表于 2010-11-25 10:27:00
<p>问题2目前正常了,我把点彻底删除后重新建点,数值就显示正常了,这算是什么原因?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题1目前还是不行,<font color="#0000ff"><strong>风道式的温湿度传感器</strong></font>不适合装在房间吧(回3楼)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>变频的可能性有人说影响不大,我准备在开着风机的时候用手握住传感器试试,如果不正常,就是变频的问题,如果正常,我就排除变频的问题</p>
[此贴子已经被作者于2010-11-25 19:40:43编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wjflgf 发表于 2010-11-25 16:48:00
昨天不能回复,郁闷,温湿度出现问题很可能控制器端的供地没有做好。数据会跳动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhou5188 发表于 2011-6-9 11:28:00
<p>为什么不选用数字化温湿度传感器呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
rccy 发表于 2011-6-9 15:15:00
QFM2160装在回风管比较合适,用回风温度来控制水阀,室内温度就用室内温湿度传感器好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
laya66 发表于 2011-6-10 11:43:00
QFM2160装在回风管比较合适,用回风温度来控制水阀,室内温度就用室内温湿度传感器好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
billy2000 发表于 2011-6-10 16:14:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 问题一看来变频影响可能性比较大,我一个项目也是这样。开始没问题,后来因为风机功率比较大加了变频器,该控制器的模拟量点就有问题了。解决办法,把温度传感器的屏蔽单端接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
世纪诚致 发表于 2011-6-10 17:12:00
等待中学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
电脑支支响 发表于 2011-6-17 08:43:00
<p>都是高手,顶一个~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jsjzhengming 发表于 2011-6-17 14:05:00
不懂,学习下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ARMSTRONGXUYAN 发表于 2011-6-19 18:19:00
<p>嗯&nbsp; 干扰的成分大些</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
junsuner 发表于 2011-6-19 20:37:00
<p>高手啊,学到了不少知识了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wuhanwrilxh 发表于 2011-6-20 14:49:00
<p>难道是风速太快了?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wangboxiao11 发表于 2011-6-22 16:06:00
难道里面有台风
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
koukou0301 发表于 2011-6-29 09:38:00
<p>学习了&nbsp; </p>