软件用TDA统一编程软件5.0或6.0
1.分机改号:
--在软件2-6-1里LEADING NUMBER项填写分机字头,4-1-1中修改分机号码。
2.分机等级设置:
--TRS(拒绝代码)7-1设置限拨字头,一般在LEVEL2设置限声讯台160,LEVEL3设置限国际长途00,LEVEL4设置限国内长途0,LEVEL5设置限市话X。
--COS设置2-7-1中设置COS与TRS对应级别
--分机COS设置4-1-1
3.外线设置:1-1-1
--设置拨号方式(DLALING MODE),反极性计费(REVERSE DETECTION),来电显示(CALER ID DETECTION),计费检测(PAYTCNE DETECTION).
--设置外拨:
3-1-2中设置拨9出局可使用的中继群,2-7-2中等级可抓取的中继群,10-1中设置中继组
4.设置响铃目的地:
--10.2中Distribution Method项设置响铃方式,DIL Destination项设置响铃分机。
5.总机设置:
2-2中设置总机号码,这里可以是一个分机组,分机号,浮动号,内置话务员。
6.经济路由:
8-1打开路由
8-2中设置上外线后拨字头所走的路由计划表
8-3设置路由时间
8-4设置每个路由计划在各时间段使用的路由优先顺序
8-5添加IP字头,例如:17909,17908等
7.系统速拨
2-6-2设置快速拨号号码和它对应的拨号号码
8.分机定时断线:
3-1在Extension CO Duration Tine项设置定时时间(0--60)
2-7-1中CO&SMDR--Extension CO Line Call Duration Lint 选择打开。
9.使用账号密码打长途
6-3设置账号和密码及账号的COS等级
验证码输入方法为:*47*+账号+密码+出局码9+电话号码
10.外部保留音乐
2-2中选择所连接的外部音乐源
11.外接广播系统
3-4中设置
12.外线专用
--我们一般设置外线进出都为某个分机专用,即打进来到专用分机,打出这条外线也专门为这个分机使用
--10-1设置中继分组
--10-2设置打进将外线端口响铃设置到对应分机
--2-7-2给分机一个特定的COS设置此COS为允许打出这一外线组的COS
13.来电直接拨入系统DISA
5-3-2中设置DISA浮动号,AA服务,忙时发送忙音段号
暂时概括这些,如果有松下编程疑问请拨打13980979894(星期1--星期5 10:00--17:00,以上时间除外概不回答任何问题) 本人公司是松下,西门子,三星,爱立信总代,欢迎各地经销商加盟。
|