[求助]这样走线是否会影响设备的正常工作...

[复制链接]
chaohack 发布于: 2010-11-14 20:23 453 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在红外联动总线传输报警中 由于走线环境所至 是否可以把报警信号线和两条220V交流电(探照灯一路和摄像机与对射电源一路)一起走   报警信号线是2*1.5屏蔽 探照灯线2*2.5非屏蔽  对射电源线2*1.0非屏蔽  传输距离最远端不到300米
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shixiaogang 发表于 2010-11-14 20:59:00
应该没啥问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hb5188755 发表于 2010-11-14 21:09:00
感觉线用的太浪费了,300米的话,报警信号线是2*1.0屏蔽就够了,电源线到时考虑2*1.5的,低压直流衰减相对大一些,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-14 21:12:00

在使用总线报警系统时,当采用AC220V供电时,交流电线应该和信号线分别敷管,并保证两线管间距大于20cm.

 



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小牛博世 发表于 2010-11-15 09:10:00
工程中受影响最大的是信号线,如果设备允许用屏蔽线,那和220V走在一起,基本上不受影响,更何况你的距离还这么近!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pinghuang 发表于 2010-11-15 09:41:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
diamond55 发表于 2010-11-15 09:44:00
很虚心的学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
落花之夜 发表于 2010-11-17 11:40:00

不错不错