wangbing06 发布于: 2010-11-13 23:51 431 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到wangbing06@vip.163.com
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警 发表于 2010-11-14 21:23:00

找相关供应商一条龙服务不是很好吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ebi200 发表于 2010-11-15 08:47:00

网络、总线、和电话线混用,接警是没有问题的,如果要求控制只有通过网络和总线的方式实现,推荐采用ISMS安防集成软件,配置如下:

      1、IPM报警主机网络接口模块   15块

      2、安防集成管理软件              1套

          含标准配置:报警主机接口、联动模块接口

          可选接口:数字视频、模拟矩阵、LED模拟屏等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuguang1203 发表于 2010-11-15 11:58:00

用一套无接入主机数量限制的报警软件

[此贴子已经被作者于2010-11-15 11:59:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangbing06 发表于 2010-11-15 13:20:00
以下是引用ebi200在2010-11-15 8:47:00的发言:

能提供具体型号、产品说明和报价吗?特别是软件方面的,我看看能否适用?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
is870 发表于 2010-11-15 19:52:00
blue169 发表于 2010-11-16 09:17:00
以下是引用wangbing06在2010-11-13 23:51:00的发言:
有超过15个vista120主机需要联网,希望现场和中心都能控制,中心只有计算机,要求:能监能控。传输采用有网络、总线、和电话线混用,中心软件不要太贵,该怎么配置?采用无线方式又该如何配置,知道的朋友指点一下。有方案和图纸的话可发到wangbing06@vip.163.com

中心软件可选用国产比较便宜支持无限台软件的,

Vista120主机那边可选用比较常用的网络模块

通过有线网络与中心软件联机

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
quifangde 发表于 2010-11-18 11:31:00

迈特安网络模块+软件+继电器模块

回复 支持 反对

使用道具 举报