各位高手  现在有个项目  从排污泵强电箱取 运行  手自动  故障  启停 这四个点。排污泵的强电箱没给留端子排的点。改从那取啊。谢谢各位高手指教
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
is870 发表于 2010-11-11 13:27:00
不懂 帮顶 期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhenzhen9167 发表于 2010-11-15 09:30:00
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">不懂 帮顶 期待高手 </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
乡下男闯上海 发表于 2010-11-15 10:42:00
<p>只能要求排污泵的强电箱内预留接线端子,否则只能取消不做。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一个新手的想法,不知是否正确。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
x67083694 发表于 2010-11-15 11:56:00
<p>可以的&nbsp; 运行状态和启停点在接触器上取&nbsp; 要外加继电器&nbsp; 故障点在热继电器上取 。手自动在转换开关上取&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这是我自己想的 不知道对否。</p>
<p>&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
doudouzhang 发表于 2010-11-15 15:29:00
<p>路过的人帮顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
g41987840 发表于 2010-11-15 15:56:00
最好找厂家给改下,强电厂家只要说明这些原理就都会做,不然以后出了芝麻大的问题都很麻烦的。说的很容易加继电器及三项开关,从配电柜的二次回路去,但不懂的话做起来就非常难了。尤其是画图取信号时,甲方非得问从哪里去来的,怎么来的,为什么这么做,这么做出了问题怎么办等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hxl983420 发表于 2010-11-15 17:35:00
<p>配电箱的二次回路不属于弱电范畴,应与配电箱的提供方协商,将BAS的接点要求提交给配电箱的提供方,让其按所提的要求增加相应的接点即可。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
双捷 发表于 2010-11-15 18:53:00
应预先要求排污泵的强电箱内预留接线端子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ydongz 发表于 2010-11-16 18:04:00
<p>定做箱子吧,你想怎么都行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wssgywb 发表于 2010-11-17 11:51:00
cxzvcxvcxvxcvcxvxcvcx
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
绝对的浪漫 发表于 2010-11-17 11:53:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
WSXZFA 发表于 2010-11-18 09:36:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2010-11-15 17:35:00的发言:</b><br/>
<p>配电箱的二次回路不属于弱电范畴,应与配电箱的提供方协商,将BAS的接点要求提交给配电箱的提供方,让其按所提的要求增加相应的接点即可。</p></div>
<p>让他们自己改去吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
羊上了狼 发表于 2010-11-18 12:39:00
<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
shxz0821 发表于 2010-11-18 16:00:00
你在改造别人的 产品,要负责任的!@!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xmtt 发表于 2010-11-18 21:16:00
<p>一定要把接点要求提在前面!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
x67083694 发表于 2010-11-22 08:45:00
<p>各位高手能不能说一下应该怎么做 ,现在强电那边也过不来。不知道怎么做&nbsp; 急啊 。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
龙山湖 发表于 2010-11-22 09:05:00
<p>这个貌似说不清楚</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
triblestone 发表于 2010-11-24 11:07:00
<p>首先在做之前先好说好提供哪些无源干接点。没说,则需要和甲方沟通,如果可以提供无源干接点,再做。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
HVP 发表于 2010-11-24 21:33:00
<p>这个问题操作起来不是很复杂化,一定要找一个有电工证的电工来改一下线路,一般是,启停点在接触器上串,运行点在接触器上取,故障点在热继上取.手自动从转换开关上取.</p>