请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
楼宇自控
今日:
3116
|
主题:
9172
projectlxw
注册会员
558
积分
20
帖子
10
主题
发消息
加好友
Ta的文章(10)
烟雾报警
西门子DDC通讯问题请教
西门子Insight系统问题
求购
EBI辅操作站问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
西门子Insight系统问题
西门子Insight系统问题...
[复制链接]
projectlxw
发布于: 2010-11-4 14:03
915 次浏览
1 位用户参与讨论
电梯直达
<p>请高手指点:</p>
<p>我BA操作站用的是西门子Insight系统,3.09版本的,现在1、有1个电梯系统140个点需要集成进来,电梯系统有电脑,开放的是UDP协议。2、有个冷源系统25点需要集成进来,冷源系统是特灵BCU控制器,开放的是BacnetIP协议。</p>
<p> 请指教我需要如何处理呢、还需要配置什么设备吗,还需要在Insight里安装其他内容吗、</p>
<p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
hxl983420
当前离线
积分
1872
沙发
hxl983420
发表于 2010-11-4 21:47:00
<p>1、电梯可以考虑通过OPC的方式接入INSIGHT,INSIGHT需要订购OPC SERVER授权,再写一个OPC CLIENT程序即可。</p>
<p>2、冷水主机可以考虑通过BACNET IP 的方式接入INSIGHT,INSIGHT需要订购BACNET授权,无需另编写程序,通过相关的配置即可实现。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城