本人初学者在博世报警主机调试中出现的问题希望有好...

[复制链接]
胖子amani 发布于: 2010-11-3 20:12 713 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  本人刚接触报警系统,用的是博士DS7400主机,一个键盘 一个报警的警笛 几个红外探头。系统可以整体的布防,报警,这几个探头都是好使的!完事我想将几个防区分成3个分区,在调试的时候出现了问题,可以分区布防。但是只有当第一分区单独布防后报警后才报警,而2 3分区没有报警输出。

  本人仔细看了说明书 说明书上说 当主机使用一个键盘时,当一个防区报警时候键盘蜂鸣器响,其他防区没有。

我现在想知道  我的报警输出时主机的bell 三个分区是不是能用一个报警输出。程序改怎么设定,感觉分区应该没有错。错误出在报警输出设置上,

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nady 发表于 2010-11-5 15:15:00

有关BELL跟随分区输出,请看说明书28-29页,编程地址2737-2738

你编2737  88#

      2738  80#

试一下可行

[此贴子已经被作者于2010-11-5 15:17:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
胖子amani 发表于 2010-11-6 08:36:00
2738不是无线的输出编程吗?  2737  88   跟随所有分区?  2738  80  跟随所有分区不选用几支输出?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuguang1203 发表于 2010-11-10 18:00:00

 我也想了解分区怎么编程。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2010-12-11 11:36:00

如果是BELL跟随分区输出,必须先要输入地址2734+63#将BELL打开再输入2737+88#

回复 支持 反对

使用道具 举报