. 第一类,文物博物馆系统 按照国家标准,首先针对特定博物馆的具体情况与业主一起要按 GA27-92 《
文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》对其技术防范的风险等级进行确
定,然后根据不同的风险等级确定技防设计的系统要求,根据当地的气象条件应用
场合来选择所用设备,当这二点确定后才可进行正式的方案设计,设计时针对不同
的应用场地建筑结构、确定纵深防护体的防范区域划分,各区域的防护级别,并对
图像声音所能复核的范围进行精确的计算;在设计方案中要明确说明整个系统的设
计参数,如报警探测器要求保护面积、实际保护面积、交叉复盖率,声音复核范围
、系统的反应时间、联动影响时间、备用电源指标、系统平均无故障工作时间等等
。最后的验收是按这个指标来进行的。总之,系统应主次分明重点突出,指标明确
,尤其要明确系统不能有漏报警,尽量减少误报警,使系统达到防内盗、纺抢劫、
防潜伏作案的功能。 南京综合布线 南京系统集成 南京安防监控 南京门禁系统 第二类,银行全触系统 与文物系统类似,先与业主一起按 GA/T38-92《银行营业场所风险等级和防护
级别的规定》确定工程的防护级别,再通过对现场的勘察和各区域的功能用途确定
区域类别,再根据各区的要求进行方案设计;例如一般区域监控用摄像机和柜员制
摄像机的录像方式的区别,报警启动方式的区别等等,总之,我们的设计要满足银
行的特点要求。 第三类,宾馆、写字楼 宾馆、写字楼的安防系统的应用与以上二个部分又有很大的区别,这些地方的
安全防范系统应以白天的管理为主,因此在其系统配置应以摄像机为主,在高档写
字楼中可配置门禁系统,主要用来提高内部管理能力,此时使这些部门可以真正做
到随手关门,确保室内物品安全;当然写字楼系统也有例外,如政府部门,为了提
高政府部门的办事效率,提升政府部门的形像,现提倡敞开办公;同时,由于领导
方面的心理作用,又不希望安装很多的摄像机,在这种情况下,我们只能在办公楼 的各出入口,大门口实施严密监视、记录、加强人防、加强管理。 |