电梯监控图像...

[复制链接]
jx790226 发布于: 2010-11-1 11:31 585 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近装了两部电梯监控  电梯运行时图像有水波纹  怎么办 
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jx790226 发表于 2010-11-1 11:43:00
急急   求助大哥大姐们
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-11-1 12:35:00
先怀疑摄像机与轿厢没绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
m123 发表于 2010-11-1 12:56:00

用的视频线 还是网线?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jx790226 发表于 2010-11-1 13:01:00
用的是电梯视频专用电缆   后来用了抗干扰器  结果图像更差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xhy1365525 发表于 2010-11-1 13:51:00
在哪里取的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jx790226 发表于 2010-11-1 13:59:00
电梯机房用220V接12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bianlong1988 发表于 2010-11-1 14:20:00
 坐等高人指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chenglongf 发表于 2010-11-1 14:54:00

用光缆和单路光端机来解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sztcipcamera 发表于 2010-11-1 18:07:00

路过..

 

-----------------------------------------

深圳天城威视科技有限公司 小唐

TEL:0755-26965161-804

Mobile:13824361870

QQ:752126591

www.tcnetvideo.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shengzhi 发表于 2010-11-1 18:33:00

1、检查市电供电是否正常

2、采用光缆单节点传输

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tangxianlin 发表于 2010-11-1 21:01:00
电源问题!电梯电机转动是干扰视频信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wjhwjh7912 发表于 2010-11-3 11:37:00
应该是电梯的静电干扰,电梯的接地没做好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qgm168 发表于 2010-11-3 14:59:00
我也碰到这样的情况,一运行电梯飞碟摄像头画面图像上部分就抖动画面。一停止就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qq642882 发表于 2010-11-3 20:33:00

水波纹吗    常见!等待最好的解决方式!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
中站 发表于 2010-11-3 21:33:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bjzcthli 发表于 2010-11-5 10:57:00

呵呵 如果客户比较有钱的话 可以考虑换无线的。需要的话联系我!

QQ:1411846623

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
popo 发表于 2010-11-6 15:48:00
以下是引用qgm168在2010-11-3 14:59:00的发言:
我也碰到这样的情况,一运行电梯飞碟摄像头画面图像上部分就抖动画面。一停止就好了。

一样啊 我这也是用飞碟的  问题和你一样

 

用的是电梯视频专用电缆 

到机房后用的是光缆和光端机到监控室 

问题在哪呢?

求解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
玉树挡风 发表于 2010-11-6 16:04:00

    电梯内产生这样干扰的现象太多了。一般原因如下:

 

    1.取轿厢电源变压成DC12V,但这个220V交流电原本就已经有许多杂波产生,变压后干扰带进直流12V中对摄像机起作用;

    2.电动机起、制动产生干扰,对视频线作用;

    3.前端接地未接,或者接地与监控机房不是同一点接地

 

    解决这个现象采用抗干扰器比较容易解决,如果这个现象比较严重,建议采用移频类抗干扰器。曾经有一个项目我采用放大型抗干扰器来解决,但有一部分很严重的未能消除掉,后来研究了很多厂家的抗干扰器原理,采用移频抗干扰器完美解决。

[此贴子已经被作者于2010-11-6 16:06:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
laoma1978 发表于 2010-11-6 16:21:00

原因1:监控线是和随行电缆一直绑到机房再转出来的。

解决:监控线只需捆绑到随行电缆的一半除转出到监控中心,减少一半干扰源,如果干扰不是很强,一般改了就没问题了。(底层电梯除外)

原因2:电源问题,如20楼朋友说的。

解决:能不用轿厢电源就不用,取干净电源。

原因3:轿厢内摄像机和轿厢没有绝缘。

解决:方法很多,根据实际情况和轿厢绝缘就OK。

 

仅供参考

回复 支持 反对