最近做了一个项目,采用UPS集中供电(没有接地),也就是从监控室UPS传输220V到摄像机旁边用直流电源。视频线有400多米,用的是75-5的128编的纯铜线。今天下午接好后发现每个画面都有斜纹干扰,包括监控室外面大概10米左右的一个摄像头也难以幸免。不知是何原因,还望各位高手给予指导。(下面画面是从录像中抓出的,看着没那么明显,主要是斜纹多)

 

 

 

[此贴子已经被作者于2010-10-30 22:58:09编辑过]
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
csb1019 发表于 2010-11-1 09:20:00

应该是干拢问题,有可能是强电干拢的问题,用传输器应该是可以的。有兴趣

加Q 1204742963

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sb74362426 发表于 2010-11-1 09:31:00
路过赚积分~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mainty 发表于 2010-11-1 15:56:00
看不见 摸不着
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sujiali 发表于 2010-11-1 18:49:00

10的都有干扰,附近应该有干扰源了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuhan150 发表于 2010-11-1 18:53:00

又没接地,估计是干扰源整的,

 

愚见而已,小弟也是来学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhzh_zgq 发表于 2010-11-1 18:56:00

根据楼主的贴子中的问题,建议你看看以下千家的老贴子,参考参考

 

.详细请见 千家贴子 . 报价之星 ( www.98soft.com ) 编辑

- 千家论坛 -- 最大的系统集成社区 ( http://www.1000bbs.com/index.asp )
-- 监控系统( CCTV ) ( http://www.1000bbs.com/list.asp?boardid=51 )
---- 电梯里的摄像头运行有干扰,请问怎么解决 ( http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=403980 )


-- 作者:张伟135
-- 发布时间:2010-7-26 23:56:00
-- 电梯里的摄像头运行有干扰,请问怎么解决
请哪位高手帮个忙,电梯里安得摄像头,在运行的过程中,有干扰,请问怎么解决呢,只要一运行的时候就出现斜纹状的干扰,很大,有时候人都看不清楚,不运行呢就很清楚,请问怎么解决啊,指点一下,谢谢


-- 作者:chunsecai
-- 发布时间:2010-7-27 8:19:00
--
请检查下视频线的接头是否牢固


-- 作者:flj200710218
-- 发布时间:2010-7-27 8:20:00
--
是不是和别的线放一起


-- 作者:万箭齐发
-- 发布时间:2010-7-27 8:35:00
--
是不是没用电梯专用的线缆


-- 作者:xiaobao31888
-- 发布时间:2010-7-27 8:52:00
--
要是专门的电梯线 或者要有保护的那种至少128辫的无氧纯铜的


-- 作者:fengweitx
-- 发布时间:2010-7-27 9:29:00
--
用抗干扰器就可以了,或者光电隔离器


-- 作者:一壶清茶
-- 发布时间:2010-7-27 9:34:00
--
施工不规范造成,检查线缆


-- 作者:wjsct
-- 发布时间:2010-7-27 9:39:00
--
可以试着装个抗干扰器 如果有需要的话 可以联系我 QQ 744193138


-- 作者:joelau88
-- 发布时间:2010-7-27 9:46:00
--
是干扰造成的,用电梯专用线规范做应该就可以了,96编的也可以


-- 作者:terry4321
-- 发布时间:2010-7-27 10:50:00
--
传输线不行 屏蔽性差 或者是电阻太大
换好线吧


-- 作者:fannyx007
-- 发布时间:2010-7-27 11:08:00
--
电梯专用线于128编的线价格差多少?


-- 作者:QD2010
-- 发布时间:2010-7-27 11:30:00
--
用国标线,并且视频线与电梯的供电线路分开


-- 作者:张伟135
-- 发布时间:2010-7-27 23:42:00
--
我是用的电梯专用线,还是双屏蔽线的哪种,我放线时在楼层的中间平均分的走线,电梯不是只有一半的电缆线在运行撒,我的视屏和电源线就扎在电梯的电缆线上,



-- 作者:沈阳鹰视达
-- 发布时间:2010-7-28 8:46:00
--
是不是没用电梯专用的线缆
...... 略

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
龙山湖 发表于 2010-11-1 19:13:00
干扰源 是关键
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sztcipcamera 发表于 2010-11-3 16:11:00

同意楼上..

 

---------------------------------------

深圳天城威视科技有限公司 小唐

QQ:752126591

TEL:0755-26965161-804

Mobile:13824361870

www.tcnetvideo.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hnfczys 发表于 2010-11-3 18:18:00
你做的应该是工厂的监控吧!那里应该有高频电机!高频信号直接作用到交流电线路上,可以买一个电源净化器接到交流电前端就好了,若是甲方不增加造价的话,那你就自己动手做一个,很好做的,接上就好了,我曾遇到过这个现象,纠结了3天才想通然后自己动手做了一个,好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shui20yuan03 发表于 2010-11-3 21:50:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
刚入佛门 发表于 2010-11-4 12:19:00
10楼,把那个净化器拿出来教教大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
青岛蓝天白云 发表于 2010-11-4 21:53:00
最好做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
csb1019 发表于 2010-11-6 17:26:00

ipnu

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhongtian123321 发表于 2010-11-6 18:47:00
干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kenrich 发表于 2010-11-6 19:01:00
看不到?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jxcp 发表于 2010-11-6 19:55:00
一定是干扰的问题,运行产生磁场,换线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
alseelht 发表于 2010-11-7 21:24:00

不好的视频线,传输400米肯定会有干扰,可以加一个抗干扰器试一下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cccigarette 发表于 2010-11-7 21:45:00
  发帖心情 Post By:2010-11-4 12:19:00 [只看该作者]

10楼,把那个净化器拿出来教教大家

 

 

同意,拿出来教教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jx790226 发表于 2010-11-8 09:07:00
看不到图   应该是干扰问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城